今夕何夕123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 235 點
下載積分: 6186 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2024-12-22
查看今夕何夕123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-29 11:32
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我新建一個結構體,里邊包括一些數據類型。然后在全局標簽里以結構體類型,建一個數組,元素數3000。軟元件設置和自動分配軟元件都設置了 總是提示范圍不足。請問我是沒設置對還是哪里有問題?
今夕何夕123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 235 點
下載積分: 6186 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2024-12-22
查看今夕何夕123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-29 11:35
創建的3000個元素需要斷電保持   因為現在是測試階段  沒有PLC實物 。只是在軟件上模擬一下,當前PLC選的是Q100
今夕何夕123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 235 點
下載積分: 6186 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2024-12-22
查看今夕何夕123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-29 15:35
引用
引用第2樓030403118于2024-07-29 12:33發表的  :
自定義標簽是自動分配的部分去占用的,你既然給他定義了全局地址, 自動分配的元件中就不能包含這個元件


沒看懂 能說詳細點嗎  謝
今夕何夕123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 235 點
下載積分: 6186 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2024-12-22
查看今夕何夕123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-31 08:43
圖片:
圖片:
引用
引用第4樓sunzengli于2024-07-30 08:40發表的  :
沖突了,自動分配的意思是,這部分要留給系統,系統編譯程序時給那些沒有指定數據區的變量分配地址,你就不能用了?磮D,這兩部分不能重疊。



好了  這次不報錯了  請問一下 我這樣是不是就能斷電保持了