jony7788
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 1806 點
下載積分: 586 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2023-02-25
最后登錄: 2024-12-22
查看jony7788的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-20 09:14
圖片:
為何以上這個程序獲取的脈沖數是從負數開始的,是哪出了問題。
總脈沖數是6000,D40顯示的數據最高也沒有達到6000,加上前面的負數應該有6000。
感謝。
[ 此帖被jony7788在2024-07-20 17:32重新編輯 ]
dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 844 點
下載積分: 9348 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看dingzyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-20 20:29
引用
引用第4樓jony7788于2024-07-20 17:31發表的  :


感謝幫助!是這個問題,反轉用的定時器導致的。


清零不應該用高速計數器清零嗎?,三菱5u是這樣的。