最近接觸一款安全光柵,NPN輸出的,用萬用表測量 電源24V 與 輸出端 電壓,未遮擋有1.7V(不是0V),遮擋時有24V正常。
現問題來了,第一次上電安全光柵的PLC輸入點OFF狀態,初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。
請教大師何解?該如何應對?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-20 13:51
去掉PLC輸入端負載直接測量輸出看看呢,是不是帶載能力太差了,能開通不能關閉~

去看一下PLC的手冊里面對輸入電平有明確的標準范圍,在哪個范圍內識別為低電平,哪個范圍識別為高電平,還有對輸入的驅動電流也有要求的,你這個地方看起來是電流一直有