hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2024-12-14
查看hong0618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-10 14:08

macro_command main()
short a
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 60)

end macro_command


錯誤 c31:參數資料類型不正確
注意 w2:變數未初始化:a
-1 error(s) 1 warning(s)

讀取1個數據,寫入連續的60個地址。
請指教,謝謝
小姐姐騷啊
hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2024-12-14
查看hong0618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-10 14:43
macro_command main()
short a
short b[60]
FILL(b[0],a,60)
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(b[60], "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 60)

end macro_command

是這樣嗎?但是報錯的更多。

屏用的TK8072IP
小姐姐騷啊
hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2024-12-14
查看hong0618的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-10 15:24
macro_command main()
short a
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 1)

end macro_command

這樣可以。
我想咨詢的是,是不是要寫60個setdata .不能1個setdata搞定嗎?
小姐姐騷啊
hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2024-12-14
查看hong0618的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-10 17:32
macro_command main()

short a
short b[10]
FILL (b[0],a,10)
GetData(a, "Local HMI", LW, 100, 1)
SetData(b[0], "Local HMI", LW, 300, 10)

end macro_command

編譯通過了。感謝1樓
模擬了一下a的數值只傳給了309.    300-308都是***。不知是什么原因
小姐姐騷啊
hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2024-12-14
查看hong0618的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-10 18:11
搞定,開心
小姐姐騷啊