樓主  發表于: 2024-07-09 11:39
圖片:
圖片:
今天看到群友分享的電氣原理圖,看到變壓器零線接地,之前大部分人沒這么做過。群友自認劃分兩個陣營
1、不應該接地:隔離變壓器本來就是起到隔離作用,如果接地,又重新引入了干擾源。只需要進行保護接地即可



2、應該接地:與其他電源等電位,萬一混用電源避免出現意外;同時還可以防止擊穿

大家怎么認為呢?
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14040 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-11 13:09
400V/200V AC   1比1隔離變壓器二次側 N 線接地是正確的,確保 N 線電位為 “零”