不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 405 點
下載積分: 2066 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-11-06
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-08 16:39
之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。

配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,

在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-06
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-16 15:36
引用
引用第5樓不知道叫啥啊于2024-07-09 08:37發表的  :


現在用的電機只支持380v,后續項目可以更換

正常運行電流在800-860左右,線纜摸起來有點暖暖的,

380V電機也可以接入690V電路,有變頻器就行。10多年去某紙廠調試,變頻器是690V的ABB ACS800 400KW,可是看電機銘牌就懵逼了,采購買的電機是380V額定電壓。最后把電機繞組改星接將就用了。