如題,設備按下急停按鈕, 伺服電機要怎么處理? 斷使能,調用stop指令,還是直接接觸器斷電

同樣,客戶按急停時,氣缸的氣源要不要泄壓?

一般是怎么處理好一些?
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 2175 點
下載積分: 13170 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-12-21
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-01 09:22
要看實際設備和實際情況的,最最重要的是防止人員受傷,在能保證人員安全的情況下再考慮是否會造成設備損壞,這個還不是正常操作情況下,是需要考慮特殊情況和出現幾率,詳細的可以去參考安全等級劃分,因為只要是在工作場所,就是你違章操作造成受傷也算工傷,這個也是為什么很多大廠愿意化大成本增加安全繼電器,安全PLC。
急停一定是常閉觸點,防止斷線,條件允許開機第一件事情就是確認急停按鈕是否有效,有傷人風險加允許的話加安全繼電器,用兩路常閉觸點,急停后能不動的就不動,風險大的斷動力電,斷氣源并泄壓,上下重力方向的能加剎車就加剎車,剎車還是要斷電保持的,目的就是立刻停止已經可能發生是傷害或損壞,最大程度降低傷害或損壞進一步擴大的可能