樓主  發表于: 2024-06-26 15:31
如題,設備按下急停按鈕, 伺服電機要怎么處理? 斷使能,調用stop指令,還是直接接觸器斷電

同樣,客戶按急停時,氣缸的氣源要不要泄壓?

一般是怎么處理好一些?
electric
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2024-05-23
最后登錄: 2024-11-07
查看electric的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-29 14:42
一般來說,急停按下后需要保持停止前狀態,氣缸和真空按現場要求處理