夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-26 13:10
圖片:
已知伺服設置為脈沖模式,想要讀取絕對值
5U可以設置簡單CPU(modbus TCP)讀取JE-C的伺服的H6064地址即可(端口號502),注意旋轉伺服的方向和PLC設置旋轉的方向
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-02 11:04
引用
引用第2樓wyfeng1018于2024-07-02 10:46發表的  :
你都JE-C了,為什么不用CC-LINK IE Basic網絡通訊控制呢?

老板說不行……,5U帶多了這個總線伺服,會卡頓厲害
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953