小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-12-09
查看小孟孟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-21 11:27
大家見過基恩士PLCkv5000加兩個IO模塊加兩個MC40V模塊,CPU一會紅色一會綠色
從軟件監控看顯示電源一直O(jiān)N OFF給cpu單獨接了一個電源也不行,開始是MC40V的
alm線拆了就好了,單個換模塊沒用包括CPU,后來換到IO模塊的線有問題,加了繼電器也沒用,電源OFF到ON0.2s自動切換
后來把整套PLC和另一個設備互換了,兩個設備都沒問題了有大哥知道怎么回事嗎,問基恩士基恩士不知道 。
小孟孟
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-12-09
查看小孟孟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-20 09:21
引用
引用第1樓libin520于2024-06-22 18:36發表的  :
電磁脈沖干擾。

PLC的問題,換了一整套好了真奇怪,可能以前廠家買的二手的原因,跟旁邊設備互換整套PLC好了