樓主  發表于: 2024-06-11 14:24
圖片:
圖片:
圖片:
我買了個個美的的線控器,按照說明書上的地址用調試助手通信時總是 返回數據超時 。
電腦用的胡桃Modbus調試工具,USB轉485線連接美的線控器。
線控器未連接熱泵設備,廠家的人說要連上才能通信。我比較懷疑哈,不連熱泵應該也能讀日期等信息才對啊。

感覺像完全沒通信上,連個錯誤碼都沒有。usb轉接線的老板看過驅動了,也沒問題。
請教各位大佬這是咋回事?
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1509 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-11-05
查看八非特的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-11 14:37
配置是不是不對,可以其他的配置試試
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1509 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-11-05
查看八非特的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-13 13:17
那就是站號沒對上了