用smart200做put/get通訊,監控數據一直報錯誤代碼,有沒有大佬幫忙分析一下原因
最好的控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 332 點
下載積分: 233 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2024-12-20
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-27 10:48