知識就是力量
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 78 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2021-02-27
最后登錄: 2024-10-10
查看知識就是力量的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-23 10:15
臺達PLC中PLSV可調變脈沖指令在使用過程中遇到這樣一個問題:WPL軟件在仿真觸發此指令后,變更脈沖頻率時,發現監控脈沖量會在頻率改變時會產生變化,例如5000的脈沖頻率時監視的脈沖量是10000,切換至1000的脈沖頻率時監zhn視的脈沖量是2000。因為要使用這個脈沖量的數據,這樣變得比較不好處理,有朋友遇到類似的問題嗎?探討下
[ 此帖被知識就是力量在2024-05-23 14:35重新編輯 ]