匯川SV630驅動電機帶動圓盤使其旋轉一個固定角度,用的是相對位移指令DDRVI,給定固定脈沖,方向固定,但是越到后面偏移量越大,請問大佬們該如何解決
先飛的鳥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 157 點
下載積分: 714 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2019-10-11
最后登錄: 2024-11-30
查看先飛的鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-17 16:43
應該是沒有算準旋轉角度所對應的脈沖數,如果是浮點數還有精度的問題,或者旋轉角度轉換為脈沖數時有余數。