fight2024
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 62 點
下載積分: 922 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2024-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看fight2024的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-11 08:51
圖片:
各位大佬 目前我用NX1P2通過ECT控制安川伺服,用歐姆龍MC功能塊 力矩控制時發現速度限制不生效,請問有遇到過類似情況的嗎?是不是我哪里配置有問題,F(xiàn)在臨時解決方法是不配置max profile velocity,直接給對應地址賦值來限制速度。
w_k_a_123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 103 點
下載積分: 8014 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2023-02-22
最后登錄: 2025-01-16
查看w_k_a_123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-11 15:33
max profil velocity :選擇607F試試看
樓主留言:
之前有選過607F 發現在功能塊中不起作用,后面不得已才對其直接賦值。