gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-24 22:31
圖片:
圖片:
圖片:
大神求助一下,要怎么修改?
1,1  2  3  5  6  7 從站啟動,停止,頻率寫入,速度讀取都沒有問題。
2, 4   8  號從站啟動,停止,頻率寫入沒有問題, 4, 8號從站速度讀取就顯示報文格式不正確,如圖。


anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 8885 點
下載積分: 11584 分
在線時間: 931(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-02-02
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-25 06:59
FX5U-485接8臺變頻器,是直接連接或有485中繼?我做過一臺FX5U跟24臺變頻器485通訊,要加485中繼,每路不要超過6臺變頻器,就可以正常通訊;你可以參考一下我發的例子。
我的做的項目啟停用外部端子,讀用通訊,寫也用通訊。
http://melville4.com/read-gktid-1701538.html
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gkrjy_ygc) 熱心助人!
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園