各位朋友,因為當前軸位置需要斷電保持。所以我執行了0號復位模式,過程如下:
  利用開機掃描M1.0,置位M4.0,然后DB T2延時0.5秒,執行0模式 MC HOME,執行完成后,利用M4.1復位M4.0.   M4.0復位之后,允許當前軸位置實時MOVE DB DR20.
  現在的問題是,有時候DBT2觸點一直接通,   0模式復位完成標志M4.1沒有輸出,程序卡在0號復位模式不執行,怎么回事呢?
附件: 20240320 提升機原程序  006.rar (819 K) 下載次數:66