小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-12-09
查看小孟孟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-15 12:06
公司買了個設備,升降平臺75KG,3相200V電機變頻器控制,有兩個剎車,前后有光柵,之前我改過只要升降的過程中,碰到光柵,就剎車,最近升降平臺掉下來了,
原因是廠家的接觸器壞了,有一項電壓不夠,給了信號,剎車松開了,平臺掉下來了大家有什么辦法杜絕這種情況嗎
現在讓我改成必須按著開關才會升降了,大家有什么好的辦法嗎
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-21 09:08
引用
引用第8樓tkggtdkjpl于2024-04-18 12:45發表的  :
相序保護繼電器,電流檢測繼電器,本論壇不是經常做廣告的LC22


相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。