cccccy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 257 點
下載積分: 6429 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2024-11-06
查看cccccy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-09 14:11
目前公司的設備上沒有用到,發現外面好多設備上都用到了,糾結這玩意到底改怎么用,好像常規的做法是給設備運行加了個旋鈕切換到自動的條件(先切換到自動再按啟動按鈕),切換到手動跟按停止按鈕一樣使設備暫停,然后有看到特殊一點的做法是切換到手動,程序會將流程步清零,需要重新初始化設備,大家都是如何使用的呢
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 21686 分
在線時間: 1047(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-11-06
查看zq123666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-09 16:00
沒裝實體旋鈕,我只在觸摸屏主頁做這個旋鈕開關,切自動后按啟動按鈕才可以自動運行,切手動后才可手動操作,自動運行時切換到手動默認與暫停按鈕一樣,再切切自動按啟動按鈕后繼續運行!
樓主留言:
正常應該都是這樣的