亮子叔叔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 130 點
下載積分: 540 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2023-02-22
最后登錄: 2024-09-15
查看亮子叔叔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-06 08:13
信捷XD5EPLC和偉創D500主軸伺服驅動器485通訊正常,但是有延遲。監控PLC啟動NO后大概4,5秒后電機才啟動,修改頻率值大概也需要2,3秒才過來。想監控電機的機械轉速,但是沒反應。問了信捷客服指令沒有錯?凑f明書上的地址也沒錯,請大佬們指導一下。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 660 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 1499 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-11-02
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-06 08:51
如果485只有一個站,只寫這兩個數據,應該不會這么慢,如果有很多個從站,并且數據量比較大,這個速度很正常,我遇到過28個從站,每個站十多個數據,輪詢一圈要接近一分鐘。