建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-10-19
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-04 23:05
請教各位同行,
封裝氣缸功能塊時,氣缸動作和復位的防呆條件,只對手動有效,還是手動/自動都生效?
同理,軸定位時,去各目標位置時防呆條件,手動通常會封裝在軸功能塊里.自動去各目標位的防呆條件是封裝在軸功能塊里,還是寫在自動流程里?
思路不同,主要看看大家都是怎么考慮的!!
飛仙遁帝
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 2438 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2024-11-04
查看飛仙遁帝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-07 09:54
可以在調用功能塊外面把防呆有條件輸出,不用防呆的就直接輸出,這樣改起來也方便