信捷PLC組合位元件傳送編程時顯示操作數值錯誤,MOV   K2M0  D0  ,后來改成MOV  DM0  D0    就可以了,這樣感覺只是單個了,怎樣才能顯示K2M0,組合位元件
來了,就要努力
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 2171 點
下載積分: 11992 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-11-05
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-08 08:55
自己寫
LD M0    OUT D0.0
LD M1    OUT D0.1
LD M2    OUT D0.2
LD M3   OUT D0.3