jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5953 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-11-04
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-29 16:20
公司有一通臺機,采用西門子S&200 smart PLC與生產看板、測徑儀之間,采用485通訊,看板上要顯示的有三個數據(站號24),:外徑,生產 線速度,生產長度,和測徑儀通訊(站號1)調取實時測量外徑值,現在只有看板上的生產線速度變化,其它的沒有反應,監測的數據如下:是PLC通訊口壞了么?另外通訊為什么后面多了一個字節 00











    
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5953 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-11-04
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-29 16:24
設備之前使用是正常的,前幾天突然這樣了。重新下載備份的程序,故障一樣,其它正常?窗逋ㄓ嵳f(shuō)明如下:

jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5953 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-11-04
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-03-29 17:50
發送的通訊碼不對,PLC要發三個讀24號站的碼,轉成16進制數就是18開頭,一 個是讀01號站的,是01開頭,按理應該是有3個18開頭的碼和一個01開頭的碼,但監控數據上看,只有一個01開頭的碼,和一個18開頭的碼,另外出現了04開頭和40開頭的碼,這是不對的呀,另外后面多了一個00的數據,
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5953 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-11-04
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-03-30 11:09
主程序通訊是輪發 上載主程序.pdf (56 K) 下载次数:57
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5953 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-11-04
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-15 17:46
處理結果:經過更換PLC后,用上載的程序下載到新的PLC中就正常了,證明是PLC的問題。