樓主  發表于: 2024-03-25 00:16
各位前輩又來咨詢一些問題了..
在兩軸使用 轉矩模式的正轉 (兩電機一正一反)

會出現有一個電機啟動慢.導致最后兩者對于中心位置就有偏差很多了..
(目前不能使用定位指令)

這情況是什么原因造成呢.
是否電纜線  有一條5M 10M的.

還有什么參數可以使得伺服能瞬間啟動.?
兩者的伺服參數同一樣的..
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1481 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-25 07:52
有沒有懷疑機構有摩擦,導致電機不能夠快速啟動呢?
聯系電話15071699246,QQ296686949