有ABCD三個風機,觸摸屏上可以任意排序,比如A可以是一號可以是二號也可以是三號也可以是四號,BCD同理,現在要求一號風機開10秒停5秒,然后二三四號依次運行,如果是A是一號B是二號,C是三號,D是四號這樣固定好了可以寫出來,但是ABCD是任意排序的,如果下一次ABCD排序成2341,這樣應該怎么寫,plc是三菱的
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 480 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-10-29
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-24 15:04
程序里就 M0 一號風機  M1 二號風機  M2三號風機  M3四號風機
屏幕上  D0_定義Y0是幾號風機   D1_Y1     D2_Y2  D3_Y3


LD M8000  MOV D0 Z0
LDM0Z0 OUT Y0

LD M8000  MOV D1 Z0
LDM0Z0 OUT Y1

LD M8000  MOV D2 Z0
LDM0Z0 OUT Y2

LD M8000  MOV D3 Z0
LDM0Z0 OUT Y3
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 480 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-10-29
查看18857713026的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-03-25 11:13
引用
引用第4樓fxe2008于2024-03-25 09:09發表的  :

你這程序有問題呀


什么問題  ??? ?????????????
D0 =0      Y0 = M0  
D0 =1      Y1 = M1
D0 =2      Y2 = M2
D0 =3      Y3 = M3
???????????????????   不會為什么Y0沒亮吧    你看看對應M亮了嗎   不要問這么******的問題
[ 此帖被18857713026在2024-03-25 11:20重新編輯 ]
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 480 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-10-29
查看18857713026的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-03-25 16:48
引用
引用第7樓fxe2008于2024-03-25 14:15發表的  :

你沒發現我發的圖片上DO=1的時候,Z0數值沒有變嗎。你模擬下看看,可能和PLC有關系,我選的是FX3U的

?????????????
PLC是順序更新啊    
你能看到當然是 Z0的最后一次狀態啊  
你D1 = 0   D0不管等于多少   Z0永遠是0啊