一個懵新666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 195 點
下載積分: 883 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2022-09-20
最后登錄: 2024-03-20
查看一個懵新666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-14 09:19
電磁閥1000次/每分鐘的轉換,有沒有儀器能監測這1000次都能成功轉換呢?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 741 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 340 分
在線時間: 584(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-10-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-14 13:41
最基礎的就是用壓力開關吧,隨便看了一下SMC基礎款的壓力表,響應時間可以設置到2.5ms,理論上可以測到400Hz的壓力階躍信號,你這個一分鐘1000次,才16.7Hz,綽綽有余~

只是到了ms這個量級,要考慮一下PLC的掃描時間了,可能需要一些稍微高級一點的用法~