樓主  發表于: 2024-03-01 13:13
圖片:
各位前輩好!手冊中的命令:ADPRW,并沒有指定哪個COM口,假如多個COM口都連接站號已經設定為1或都相同的站號了,如何才能分別讀取其數據?從指令來看是沒有指定COM的。
指令如下:有誰曾處理過此問題的,能共享嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(butterfly)
    萬水千山y(tǒng)s80
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 71 點
    下載積分: 1570 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2023-10-31
    最后登錄: 2024-04-18
    查看萬水千山y(tǒng)s80的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2024-03-01 13:50
    回復2樓:一個PLC作為RTU主站,不能與多個COM口的有MODBUS功能的從站通信讀取數據么?
    萬水千山y(tǒng)s80
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 71 點
    下載積分: 1570 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2023-10-31
    最后登錄: 2024-04-18
    查看萬水千山y(tǒng)s80的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-03-01 23:49
    想到有子程序,利用CALL到子程序,經過多次試驗解決這問題。一個PLC是可以同多個串口設備使用ADPRW命令,在MODBUS功能下,分別讀寫數據與通信的。