樓主  發表于: 2024-02-29 16:58
請問下intouch能用.net控件嗎,我看能用activex控件,我的版本是2014
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 639 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5366 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-11-01
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-29 15:36
可以用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13821917697) 真誠感謝!我試成功了
    guolibin
    auto_glb@qq.com
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 639 個
    工控威望: 1033 點
    下載積分: 5366 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2008-05-03
    最后登錄: 2024-11-01
    查看guolibin的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-04-02 17:45
    Intouch導入NET控件方法:
    1、文件菜單-導入-客戶端控件,選擇.NET DLL控件文件
    2、導入成功后,在右邊的“工業圖形工具欄”中可見
    3、在右邊的“工業圖形工具欄”項目標題名處右鍵,新建符號,默認名Symbol_001
    4、雙擊Symbol_001打開符號編輯器,空白處右鍵,選“嵌入工業圖形”,選第3步導入的UserControl1
    5、保存并關閉Symbol_001
    6、打開一個畫面,從右邊“工業圖形工具欄”拖出Symbol_001到畫面中。