真知衍
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 81 點
下載積分: 1906 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2022-08-11
最后登錄: 2024-07-15
查看真知衍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-28 14:08
FX3U鏈接安川伺服,脈沖+方向,方向on時,不丟脈沖;方向OFF,丟脈沖,將方向連接PLC一端拆掉,不丟脈沖。
zhujingyu69
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 922 個
工控威望: 819 點
下載積分: 48159 分
在線時間: 1276(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2024-12-22
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-29 20:53
只有脈沖+方向模式會出現這種情況,雙脈沖模式不會出現這種情況,你把方向信號提前切換試一試