xwj123
xwj123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 170 點
下載積分: 720 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2024-12-12
查看xwj123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-20 16:26
圖片:
今天遇到了一個問題:
連續安裝了3個4LC  之前正常使用  今天機臺出現一個現象,NO3-NO5 3個4LC模塊顯示溫度數字不動了,有一組數字顯示還是0,加熱實測發現也不在加熱了。
更換了PLC不行,最后拔了NO5模塊  只用了前面2個NO3 NO4就正常了。請問大家做個問題怎么解決?是怎么回事
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-20 21:46
你這個應該是包裝機械或塑料機械上用的吧?
按我思路分析一下,如果之前正常用,那說明程序正常。
加了一個模塊后不能用,有兩個可能
1,后來加的這個模塊有質量問題,甚至是山寨機,導致IO總線出錯
2,5V供電不足了,需要增加FX3U-1PSU-5V這個電源模塊
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水