zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1709 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2024-11-17
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-07 23:18
圖片:
圖片:
S1200軸當前位置 Position ,是不能斷電記憶的。然后根據大家的說法,我做了一個程序,測試是可以的。有沒有更好的方法,大咖請指導一下
附件: 軸當前位置斷電保持程序.rar (979 K) 下載次數:140
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6826 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-17
查看尹夢超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-10 19:45
上電的一瞬間把之前的軸位置傳過來不行嗎?不明白你的需求是什么
樓主留言:
新年快樂,謝謝尹工關注。我的意思是軸的當前位置POSITION,斷電之后,這個數值就沒有了。必須把MC HOME修改成0才能恢復數值。我感覺這個做法應當還可以更簡單
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6826 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-17
查看尹夢超的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-11 20:59
為什么不行?
引用
引用第2樓zzgzlp于2024-02-10 22:32發表的  :
你說的上電傳過來是不是開機第一個掃描脈沖MOVE指令嗎。S1200不能像三菱那樣用DMOV指令傳送脈沖量
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6826 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-17
查看尹夢超的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-02-11 21:02

樓主留言:
尹工,你那個 SERVO_FB PARA PTO 軸 ,DB數據寄存器我沒找到,是不是我標記的那個?
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6826 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-17
查看尹夢超的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-02-14 21:10
圖片:
圖片:
找到工藝對象
樓主留言:
尹工,你標識的INPUT拖入不了,然后我找到工藝對象的DB塊,INPUT,POSITION,拖入進來報錯如圖
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6826 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-17
查看尹夢超的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-02-19 11:42
不明白你為什么要拖input的變量