xiazaijifen0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1838 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2024-12-02
查看xiazaijifen0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-02 17:30
圖片:
圖片:
威綸通觸摸屏中,使用了個按鈕,按鈕類型:復歸型,沒有設置安全屬性;
FX3U PLC中,使用了一個常開點,現在點擊按鈕,PLC程序中的M102沒變化;
但通過觸摸屏寫入的數值,能寫入到PLC中,這就很奇怪


求各位大佬支招...過年不想留現場調試啊~~~
司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 367 點
下載積分: 4654 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2024-12-22
查看司慧聰?主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-03 00:05
我用的沒有問題啊,你這還是通信參數設置的不對。
樓主留言:
但是觸摸屏可以向PLC內寫數值呢,就是這幾個點位控制不了