分享幾個S7-1500PLC經常遇到的疑難問題以及決絕方法!
一、固件升級后無法組態升級后的版本?目前的固件版本號如X.Y.Z,其中軟件組態只關注X.Y,第二個小數點后面的數字,在軟件中無法組態,大多數情況只是修復錯誤,不影響功能使用,但是有這一位的固件變化也是建議更新。
二、最多能連接多少個精致面板?最大18個,固件加動態資源,但是連接資源不是連接數,比如精簡屏幕占用一個連接資源,但是精致屏幕是占用兩個連接資源的。
三、讀取時間與數據記錄表時間不一致?PLC設置的本地時間與系統默認UDT時間不一致,需要記錄表時間改成本地時間。
四、能通過ET200SP模塊控制步進驅動器么?可以,但是你需要使用高速輸出模塊,但這個模塊非常昂貴,建議選擇西門子總線的步進電機。