泥腿子菜鳥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 83 點
下載積分: 523 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2023-06-08
最后登錄: 2024-03-09
查看泥腿子菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-30 14:01
   小弟目前在做的一個項目,各項參數,機器運轉正常,要與MES對接,MES這邊要采集設備狀態報告,采集參數報告等各種參數,具體流程如下:
交互形式是W-B-B的方式,按照設備上報消息來說,設備先寫值至W區,Bit置1,EAP讀取W區值,讀取完成后Bit置1告知設備讀取成功,設備監控到EAPBit置1后,設備Bit置0,EAP監控到設備Bit置0后,EAP Bit置0;
   請教一下各位老師傅,這種在PLC中如何編寫程序才能實現對接,小弟剛學不久,師傅有事走不開,請各位大神不吝賜教
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 623 點
下載積分: 1338 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2024-10-18
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-04 08:59
引用
引用樓主泥腿子菜鳥于2024-01-30 14:01發表的 三菱Q系列PLC與MES通訊交互 :
我這邊做過很多,MES那邊會有規格書的,規格書會寫每個上報事件的流程和具體內容。以及你這些Bit ON  OFF的延時時間等。
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 623 點
下載積分: 1338 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2024-10-18
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-04 09:06
引用
引用第6樓廈門錢工于2024-02-04 08:59發表的  :

我這邊做過很多,MES那邊會有規格書的,規格書會寫每個上報事件的流程和具體內容。以及你這些Bit ON  OFF的延時時間等。

我這邊做過很多,MES那邊會有規格書的,規格書會寫每個上報事件的流程和具體內容。以及你這些Bit ON  OFF的時機點等。Q PLC和MES有多種交互方式,第一步是要設置和MEC系統交握映射區。