我之前在面板行業也是,國外設備也是,在手動狀態再切換自動設備就是可以繼續跑,即使中間人為干涉了,也沒問題
目前我在鋰電行業,好多程序都達不到這樣的要求
我的方法是一臺設備分很多工位,每個工位有單獨的流程,只要設備手動,自動流程清零,再自動時就先判斷工位狀態后跳轉流程步,這樣就不用初始化,前期麻煩點
也體現出程序結構的重要性
引用
引用第12樓蘇州工人于2024-01-27 17:44發表的 :
每個工站單獨寫流程程序,增加動作前狀態自檢,自檢不通過時進行機構復位初始化,復位初始化后自檢通過開始自動,不通過報警,提示人工處理,附帶異常位置提示
只要再考慮工站工作多次后對工件是否有影響,有影響直接提示取走產品,標記為無料,后續工站當空料處理