t834158823
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2749 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-08-14
最后登錄: 2024-12-09
查看t834158823的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-26 16:03
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我們家派克590 驅動器已啟動,就報警 SEQ PRE READY,報警如圖,請各位大神麻煩幫忙看一下,如何解決,詳情如下:
1,排除外圍故障,更換過驅動器,電機也換過,依舊排除不了故障。參數以及設定圖。
2,控制器參數按照廠家提供的設定。
3,勵磁電源線也更換過。
4,電機電樞,勵磁線圈搖表遙過,正常范圍內。