t834158823
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2749 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2014-08-14
最后登錄: 2024-09-03
查看t834158823的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-26 16:03
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我們家派克590 驅動器已啟動,就報警 SEQ PRE READY,報警如圖,請各位大神麻煩幫忙看一下,如何解決,詳情如下:
1,排除外圍故障,更換過驅動器,電機也換過,依舊排除不了故障。參數以及設定圖。
2,控制器參數按照廠家提供的設定。
3,勵磁電源線也更換過。
4,電機電樞,勵磁線圈搖表遙過,正常范圍內。
nimuling1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 125 點
下載積分: 3759 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2014-07-21
最后登錄: 2024-09-10
查看nimuling1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-26 16:18
17    SEQ PRE READY    勵磁接地        勵磁線接地或勵磁線圈接地或者主板有問題,引起原因:電纜線破損接觸到機器外殼接地或者電纜在捆綁時勒傷或被導電物質刺破導致接地