wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-28
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-26 10:39
請問各位大師:三菱FR-S520SE變頻器MODBUS通訊參數怎么看呢?對照手冊地址用串口調試助手測試通訊不能連接,煩請大師幫麻看一下是那設置有問題?
  
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1814 個
工控威望: 2076 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 2236(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-31
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-26 13:18
S520不支持modbus格式,是他自己三菱的通訊格式