請教各位:

C# 通過 modbus tcp 如何讀/寫發那科機器人的寄存器。

發那科機器人有沒有類似PLC里的數據寄存器D,然后 C# 就可以通過modbus 往該寄存器讀/寫數據了,謝謝!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-10-20
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-24 16:57
可以通訊,采購時,標識要MODBUS TCP的功能包,這樣設備過來后配置一下DIO的映射就可以了。
機架號=96 就是modbus tcp
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-10-20
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-25 11:28
寄存器地址就是從0開始的,按字分配
40001,40002,40003……這樣方式的地址,用03指令,調試時用Modscan32之類的軟件監控一下,就可以看到規律了。