wangfuchi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2023-11-10
最后登錄: 2024-12-09
查看wangfuchi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-22 09:51
圖片:
圖片:
三菱plc fx3u模擬量輸入獲取到的值,值達到一定值停止,還是超出不少。
如達到60停止,壓力值實際停止是70,如何才能讓它60停止,幅度可以+3。
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-23 11:33重新編輯 ]
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-22 13:49
壓力控制一般要精準一定是PID控制,簡單開關量是控制不了精度的,因為當你的壓力傳感器對外發送壓力達到設定值的后一刻已經超壓了。不知道我有沒有說明白。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(glossaa) 很到位