lxlmark
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 86 點
下載積分: 240 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2022-07-30
最后登錄: 2024-12-17
查看lxlmark的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-19 14:17
最近遇到一個項目,使用西門子S7-1500系列PLC,CPU 1511-1PN(6ES7 511-1AK02-0AB0),需要與DCS做Profibus DP通訊,配置了CM1542-5(6GK7 542-5DX00-0XE0)模塊,現在不清楚程序應該怎么做,另外通訊地址表怎么對應,求助各方大神!!
banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-23 11:17
這個我知道,說來簡單,自己要理解就不復雜,DCS這邊需要1500的GSD文件,1500的輸入是DCS的輸出,1500的輸出是DCS的輸入
樓主留言:
感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了!
banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-23 11:24
引用
引用第3樓呱呱嘰嘰嘰于2024-01-20 10:14發表的  :
DCS做組態,安裝DCS文件,1500配從站

在你的1542模塊配置好輸入輸出總字節,DP地址,波特率,這些要跟DCS一樣,然后就數據傳送的問題,通訊映射區有地址,把DCS需要的數據傳送到輸出區就可以了,然后輸入區是從DCS發過來的數據,如果是BOOL需要解碼。。。
樓主留言:
感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了!