gouliuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 364 點
下載積分: 195265 分
在線時間: 618(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2024-12-22
查看gouliuping的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-17 10:42
win10專業版系統安裝的s7 200smart V2.4軟件以上的版本,與PLC通訊連接時顯示mwsmart executable已停止工作或顯示通訊錯誤,要不就完全通訊不上,搜索都搜索不到,要不搜索到了,上載下載程序時,突然就閃退了,不知道是怎么回事。重新安裝系統,也不行。
請請教各位專家,到底問題出在哪里?
gouliuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 364 點
下載積分: 195265 分
在線時間: 618(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2024-12-22
查看gouliuping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-22 18:08
引用
引用第1樓劉曉晨于2024-01-18 16:25發表的  :
安裝新版本的軟件


安裝2.8版本的都不行
gouliuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 364 點
下載積分: 195265 分
在線時間: 618(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2024-12-22
查看gouliuping的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-22 21:23
上傳和下載的內容含有“系統塊”時,軟件就會閃退
gouliuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 364 點
下載積分: 195265 分
在線時間: 618(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2024-12-22
查看gouliuping的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-09-23 10:23
引用
引用第4樓ytzidonghua于2024-09-23 08:21發表的  :
安裝另外版本到不同的分區下面試試


C盤和D盤都分別安裝過,一樣的現象
gouliuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 364 點
下載積分: 195265 分
在線時間: 618(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2024-12-22
查看gouliuping的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-09-23 10:45
引用
引用第5樓hbyxgs于2024-09-23 09:15發表的  :
安裝2.2或者2.3的軟件!


只能用2.3以下版本
gouliuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 364 點
下載積分: 195265 分
在線時間: 618(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2024-12-22
查看gouliuping的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 90天前
引用
引用第3樓gouliuping于2024-09-22 21:23發表的  :
上傳和下載的內容含有“系統塊”時,軟件就會閃退


我在想是不是PLC硬件版本太低了,不下載和上傳“系統塊”就沒問題
gouliuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 364 點
下載積分: 195265 分
在線時間: 618(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2024-12-22
查看gouliuping的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 86天前
確實是固件版本太低了,升級到2.5版本就沒問題了