tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2024-12-20
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-08 12:36
采購給我電話,說客戶的數據采集系統需要讀取我們的現場數據
問客戶是什么數據采集系統,答案是不知道...這怎么整

我沒整過這種樣式的,只能上網來找方案
客戶的數據采集系統或許為上位機,PLC系統,我的PLC是FX5U,傳輸距離大概為1000米

我的方案大概為:
1. 客戶拉網線到現場電柜,接到我的路由器,通過套接字通訊進行數據交換 - - - 這個沒有產生新的硬件成本
2. 客戶不用拉網線,我在電柜里加一個智能網關進行數據交換 - - 這個需要買一個硬件,且沒有經驗(無線的智能網關多少錢?)

請問各位大佬還有沒有什么更好的可行方案?謝謝了!
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-08 13:11
人家mes或者eAP采集的你的數據(他們要提供網線到設備旁)
1、設備狀態
2、設備報警或者故障信息等
3、設計到參數的比如:當前溫度 設定時間,訂單號,批次號等,注意,我這里說的是當前的。
以上均是人家MES或者EAP要采集的。
下面還有要交互的:比如下發文件,交互數據用的,人家mES下發給到PLC,你接收后反饋。反饋分幾種,布爾或者數字,甚至可以狀態,如數字1代表接收完成,2代表接收數據異常,3代表下發的數據有問題或異常,4代表當前設備處于自動狀態拒絕接收新的數據等等
硬件:增加一個交換機即可,比如5口的百兆或者千兆的,也不貴。
軟件:PLC需要編寫交互程序和設備狀態以及報警信息映射地址。進料當?shù)繢5000以后,防止設備誤動作。按照客戶分配的地址和端口號設置通訊地址和端口號。因為是交換機。你這邊至少需要2個ip:一個HMI的,一個PLC的。這個需要用戶提供,因為他們的車間網段是分配好的,不是隨便用的。
項目、視覺、通訊QQ3515716