西門子317TCPU在硬件組態里替換了不同的型號,保存編譯時提示由于組態不一致,無法重新創建系統數據,我把之前的系統數據刪除了還是無法編譯。請問這個情況該怎么辦?
guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-03 15:29
引用
引用第1樓zhaoaron于2024-01-01 19:47發表的  :
程序傳上來看看,改之前,改之后。

謝謝,問題已經解決了,T系列cpu要在technology中編譯