xin123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1874 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2023-05-12
最后登錄: 2024-12-22
查看xin123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-29 11:04
伺服控制電鋼 ➕壓力傳感器 ,目前控制方式 是位置➕壓力判讀, 控制流程 使用絕對定位到工件表面1mm位置 使用相對定位慢速下降 當壓力傳感器檢測到設定值就保壓(終止相對定位) 保壓結束相對定位回到零位置,可產品每次壓出的產品厚度不同 會相差0.3~0.1mm誤差,大佬有什么辦法 保證壓力又能保證厚度在0.01mm
超那個超啊超
QQ&VX:449285600  
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 183 點
下載積分: 897 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2020-03-10
最后登錄: 2024-12-12
查看超那個超啊超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-17 17:24
這個受掃描周期影響的,,當你PLC讀取到目標壓力再去控制時,定位會過沖的,,有慣性,,這個有點難,,有扭矩模式會好一點點,,但是隨著傳動機構表面灰塵或者其他阻力變化,傳遞到伺服的力也不一樣,,最準的是壓力傳感器反饋