我心飛揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 192 點
下載積分: 711 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2018-06-10
最后登錄: 2024-12-20
查看我心飛揚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-21 14:53
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
CJ2M+CJ1W-NC433控制松下A5伺服,接線完全按手冊要求接的,伺服電機不動,伺服軟件上試運行電機正常運轉,NC433設置也沒問題,手冊上的2010.04,2010.09都不運行,各位師傅幫忙看看
[ 此帖被我心飛揚在2023-12-21 15:01重新編輯 ]
我心飛揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 192 點
下載積分: 711 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2018-06-10
最后登錄: 2024-12-20
查看我心飛揚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-25 09:34
圖片:
問了歐姆龍的技術的,設置沒得問題,NC模塊指示燈RUN亮,X軸輸出脈沖,2020.00也沒報錯,D556脈沖值也在變化
我心飛揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 192 點
下載積分: 711 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2018-06-10
最后登錄: 2024-12-20
查看我心飛揚的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-25 14:41
師傅,你用的是413還是433??413是集電極開路輸出,433是線型輸出,問歐姆龍技術說設置正確,問松下技術接了3,4,5,6和44,45,46,47(長線接法),兩種方法都試了,驅動器都沒反應,