xwk0711
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 370 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2024-11-04
查看xwk0711的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-15 20:21
采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。  原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?

夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4442 個
工控威望: 7825 點
下載積分: 16048 分
在線時間: 3046(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-01-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-27 15:40
圖片:
圖片:
圖片:
以H5u為例,找到PLC配置過程數據(PDO) 勾選對象字典  索引16#60FD  子索引00,勾選就行
只要使用ECAT通訊 都是遵守 PLCOPEN規定的標準    60FD就是 伺服的輸入的信號
剩下的設置一下伺服的參數,把正負極限,原點加上就行
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953