sam4mug7
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 113 點
下載積分: 622 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-08-29
最后登錄: 2024-06-09
查看sam4mug7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-11 21:44
Fx5u 連接10臺 modbus rtu 16io
原使用sm8029 設定下站 啟動 輪詢
但是發現 如果中間有一臺死機 掉線 就會影響全部
所以求使用時間 輪詢 的示例 或是有其他的法子  謝謝
[ 此帖被sam4mug7在2023-12-13 05:19重新編輯 ]
17625606414
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 579 點
下載積分: 105 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2024-11-02
查看17625606414的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-12 09:10
看每一站的標志,完成了或者發生錯誤就走下一個
17625606414
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 579 點
下載積分: 105 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2024-11-02
查看17625606414的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-12 09:12
引用
引用第3樓17625606414于2023-12-12 09:10發表的  :
看每一站的標志,完成了或者發生錯誤就走下一個

我之前發的程序里有輪詢的,最多用過十五個站,每個站幾個數據的情況下沒問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sam4mug7) 感謝分享!
    17625606414
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 403 個
    工控威望: 579 點
    下載積分: 105 分
    在線時間: 147(小時)
    注冊時間: 2022-07-11
    最后登錄: 2024-11-02
    查看17625606414的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-12-12 23:01
    引用
    引用第8樓sam4mug7于2023-12-12 21:55發表的  :
    [attachment=293085]

    用大大指點的方式 寫三個站

    正常運作時都沒問題
    .......

    你這個H5站號正常結束是408,異常結束是409你只寫了正常結束時觸發下一條.
    可以嘗試用字做一個當前輪詢站號,=1時觸發第一條指令,=2觸發2=3觸發3,
    不管正常結束還是異常結束都進行自加,大于總數時把他置為1從頭開始
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sam4mug7) 真誠感謝!