yjk238225
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 103 點
下載積分: 315 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2023-04-07
最后登錄: 2024-12-11
查看yjk238225的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-07 21:16
大佬們,我這有一臺汽車缸蓋導管座圈壓裝的站  用的西門子300  現在只要點回原位 poweron就會掉  沒有報警  我把所有功能組回原位屏蔽了且所有東西都在原位 點幾下回原位還是會掉  有沒有大佬遇見過這種問題 或者給我一個思路
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 1080 點
下載積分: 1582 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-20
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-08 08:29
很明顯啊,你24V短路啦,線路接頭短路,在活動的位置,因為你的線拉直了,短路的位置沒有碰到一起,一回原點,線彎曲了,它就碰在一起了。檢查線路吧,十有八九是線路問題。重點排查運動時有彎曲的部分。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 1080 點
下載積分: 1582 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-20
查看sunzengli的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-08 11:16
引用
引用第2樓yjk238225于2023-12-08 08:34發表的  :
可是我全部在原位的時候點也會掉

你把PLC獨立供電試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!