幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
|
兄弟們,三菱的fx3u-485bd板可以做modbus從站嗎?做主站是我知道是可以的,要用rs指令寫modbus的報文格式,但是做從站是直接按照485adp-mb的數據格式設定就可以了嗎?還是要用RS指令把接收到的數據用MODBUS的報文格式返回去? |
|
---|---|---|
|
幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
|
破案了兄弟們,下面是三菱官方的回答 Q:FX3U-485-BD 能不能做modbus RTU通信 A:FX3U-485-BD不支持modbus RTU通信,只能以無協議通信的方式來執行,用RS指令發送modbus報文格式 Q:請問FX3U-485-BD可以做modbus從站嗎 A:不能的,這個模塊不支持modbus Q:FX3U-232ADP-MB/FX3U-485ADP-MB是否可以通道1與通道2都做modbus 通信主站 A:不可以,modbus主站只有一個通道可以做, 每1臺PLC可將1個通道使用在MODBUS通信上(可使用MODBUS主站或MODBUS從站中的任意一種) Q:我擴展2個FX3U-485ADP-MB,一個做modbus主站,一個做modbus從站可以嗎 A:不支持,3u只能其中一個通道做modbus,無論主從,您另一個可以嘗試用無協議做 Q:FX3U-485ADP-MB做modbus通信的同時,第二通道可以做哪些協議 A:第二通道可以做N:N網絡、并聯鏈接、計算機鏈接、無協議通信、變頻器通信,就是不能做modbus Q:FX3U-485ADP-MB作為MODBUS主站時,可以同時執行幾條通信指令? A:FX3U-485ADP-MB作為MODBUS主站時,可以同時驅動多條ADPRW指令,但同時只執行1條指令, 當前指令結束后,執行下一個ADPRW指令。 |
|
---|---|---|
|
幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
|
總結,想要方便點的,功能多點的,加錢 買FX3U-485ADP-MB 。 那3u可以淘汰了,還不如用fx5u,功能多性價比高點 |
|
---|---|---|
|
幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
|
你這個是加上ADP-MB適配器才可以的吧,拔了就不行了。那我直接用這個ADP-MB不就行了 |
|
---|---|---|
|